陕西发电机组的故障诊断和排除方法有哪些?
陕西发电机组
1.发电机过热了
(1)陕西发电机组厂家不按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负载电流过大会增加定子绕组的铜损耗。
频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数过低,增加了转子励磁电流,导致转子发热。检查监控仪表指示是否正常。出现异常时,应进行必要的调整和处理,使发电机按规定的技术条件运行。
(2)陕西发电机组三相负载电流不平衡,过载的一相绕组会过热;
如果三相电流之差超过额定电流的10%,则是严重的相电流不平衡。三相电流的不平衡将产生负序磁场,这将增加损耗并导致磁极绕组和套圈发热。应调整三相负载,以保持各相电流尽可能平衡。
(3)风道被灰尘堵塞,通风不畅,发电机散热困难。风管内的灰尘和油污应清除干净,使风管畅通无阻。
(4)进气温度过高或进水温度过高,冷却器堵塞。应降低进气或进水温度,以清除冷却器中的堵塞。排除故障前,应限制发电机负载,以降低发电机温度。
(5)轴承润滑过多或过少,应按规定润滑,一般为轴承室的1/2~1/3(下限转速取上限,上限转速取下限),不超过轴承室的70%为宜。
(6)轴承磨损。磨损不严重,轴承局部过热;如果磨损严重,可能会引起定子和转子之间的摩擦,导致定子和转子过热。检查轴承有无噪音。如果发现定子和转子之间有摩擦,应立即停机维护或更换轴承。
陕西发电机组
(7)定子铁芯绝缘损坏,导致片间短路,导致铁芯局部涡流损耗增大,产生热量。在严重的情况下,定子绕组会损坏。立即停止机器进行维护。
(8)定子绕组的平行导线断裂,导致其他导线的电流增加,产生热量。立即停止机器进行维护。
2.发电机中性线对地电压异常
(1)正常情况下,由于高次谐波或制造工艺的影响,每个磁极下的气隙不均匀,磁势不相等。如果电压是一到几伏,就不会有危险,没必要处理。
(2)发电机绕组对地短路或绝缘不良,导致电气设备和发电机性能恶化,容易发热,应及时修复,避免事故扩大。
(3)零线空载时对地无电压,负载时出现电压,是三相不平衡引起的,应调整三相负载,使其基本平衡。
3.发电机电流太大
(1)如果负荷过大,降低负荷。
(2)如果输电线路发生相间短路或接地故障,应进行线路检修,排除故障后可恢复正常。
4、发电机端电压过高
(1)发电机并网电压过高,应降低发电机并网电压。
(2)如果励磁装置故障引起过励磁,应及时修理励磁装置。